本月累计签到次数:

今天获取 积分

2

断路器、接触器

变压器出现断是110V的电压,我用线径25方的线引到110V母排,然后各个负载回路从母排引线加断路器接触器啥的使用, 问题是我负载时加热器,也是一火一零,我接触器怎么选? 比如加热器功率1.7KW,用110V电压,电流就在16A左右了,我选个20的空开,接触器选多大? 选3P合适吗? 岂不是要空1P没用?
已邀请 :
1

其中之一

赞同来自 : 爱智造

1700W的一个加热器,建议你选一个 16(1.5倍的系数)的接触器,32A的短路器就可以了
0

yuquanyou

赞同来自 :

加热器,1.7kw的用18的接触器,c20A的空开,质量好的比如施耐德等。