本月累计签到次数:

今天获取 积分

3

给控制系统供电,系统内的所有负载加起来的总功率大约在180KW,我该选择多大的空气断路器呢?

请问大家一个问题,给控制系统供电,系统内的所有负载加起来的总功率大约在180KW,请问大家这额定电流有多大呢,需要配多大的空气断路器合适呢,用什么样的计算公式合适啊,麻烦大家讲讲啊,谢谢
已邀请 :
额定功率和实际功率不是一回事;
因为U=IR,所以I=U/R
因为P=UI
所以P=U*U/R
所以R=U²/P
 
额定功率是用电器名牌上标注的功率.也就是在额定电压下正常工作的功率.它的计算公式一定是这样:P额=U额*I额
在处理实际问题的时候通常认为用电器的电阻不变,把电阻求出来;
电阻R=U额*2/P额
当电阻知道了,P实=U^2/R代入实际电压就可计算实际功率了;
 
空开的选型只是选择系数的问题(1.2-1.5系数)
 
 

 
 
 
 
除了电流外这些参数同样重要
壳架电流、分断能力;
负载类型、脱扣特性(选择B/C/D/P);
 
3

yuquanyou

赞同来自 : 萤火虫 笑傲江湖 冲上云霄

630A的断路器,分支用什么样的你根据负载和电流的大小来选,电机类一般用D脱口特性的空开,其余的一般用C类。
180KW ,电流在360A左右,所以选择壳架电流630A,保护电流400A 施耐德选型NXS630  400A  门板操作 价格OF 

要回复问题请先登录注册