请问断路器、空开、热保以及电机断路器有什么区别呢?过流和过热有什么区别?还有对于单相200W左右的电机用什么做保护好?如果用三相热保怎么接呢?只接一相会不会缺相保护呢?谢谢!

请问断路器、空开、热保以及电机断路器有什么区别呢?过流和过热有什么区别?还有对于单相200W左右的电机用什么做保护好?如果用三相热保怎么接呢?只接一相会不会缺相保护呢?谢谢!
已邀请 :
空开也叫断路器,我想你指的应该是框架式开关?它其实就是个额定电流比较大的空开,只是保护更全一些,分热磁保护的、电子保护的等,后者还能显示电压、电流等电气参数,也有些产品具备通讯功能,还可以有失压保护等。说到底就是个功能更加齐全的空开。
热保是电机的贴身保镖,主要起过载、缺相保护作用,反时限保护,动作值可连续可调,可以提供缺相保护。
电机断路器应该是以上两种产品的复合。
过流和过热都是过负荷保护,一般理解过流是定时限保护,过热是反时限保护。过流这个词在低压电气里出现的好像越来越少,主要出现在中高压里;而过热这个词主要用于电机的保护。
3
你说的这些本人都用过,区别,简而言之就是需要用哪个就用哪个,电流得算好。区别比较简单,断路器和空开,都是保护开关,称呼同一个东西一样功能的,断路器电流比较大,做总电闸,空开电流小,做分线后各路的小电闸。电机断路器,这个是控制电机的开关,冲击电流比较大,如施耐德空开D20A,D系列就是电机专用的,你用C系列的会跳闸。热保现在用的不是很多,有变频器的地方基本不用了,要是一变频器带多路电机需要各配热保,其实热保不是很灵敏,有时间的,比方说过流2分钟才给断开,要是用过流的,只要超过设定值马上断开,比较灵活,具体看你需要什么控制方式了。200w一般用过流即可,热保太小了不灵敏的。热保一般接火线,你用2相电一火一零也可以,注意接地。缺相保护跟热保护没有关系的。
1

其中之一

赞同来自 : 豆豆豆#363

基本上同意,
有一点我想说:空气开关也叫空气断路器,空气开关属于断路器得一种,但断路器不一定是空气开关;一般的空开用在380/220系统,相当于刀闸。
 
两者的区别:
1.电压等级的区别:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级.
2.遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些.
3.灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等.
4.配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些.