赞同来自 : 测试#145
昌炜
要回复问题请先登录或注册
1 个回复
赞同来自 : 测试#145
昌炜
赞同来自 : 测试#145
欠压断路器作用就是如市电停电时将断路器断开,这个功能对于停电后来电设备可能重启的设备有一定的安全作用,如果 设备电控带有接触器等具有断电断电复位的器件,其实也可以不需要,因为停电后需要重新合闸送电的,向我公司的电房,不是24小时有人值班的,所以断路器都是取消了欠压保护,老式断路器直接将欠压线圈机构绑住,新式的断路器拆除欠压线圈就可以取消这个功能了。