本月累计签到次数:

今天获取 积分

1

配电柜与变频柜之间断路器的选取

    上级为配电柜出线断路器,下级只有一台200KW变频柜,两级断路器能选一样大吗?都选NM1-630H/32002 630A可以吗?上级选3300带过载保护吗?
    电机是200KW的变频器我放大了一级选的220KW的,看变频器说明书上推荐的断路器为630A,上级配电柜出线抽屉怕太大了放不开了
已邀请 :
0

yuquanyou

赞同来自 :

220kw变频器用630的断路器可以,上级也不用带过载保护,变频器本身就有过载保护的。安全供电给变频器即可。