断路器、空开、热保以及电机断路器区别

请问断路器、空开、热保以及电机断路器有什么区别呢?过流和过热有什么区别?还有对于单相200W左右的电机用什么做保护好?如果用三相热保怎么接呢?只接一相会不会缺相保护呢?
已邀请 :
0

yuquanyou

赞同来自 :

你说的这些本人都用过,区别,简而言之就是需要用哪个就用哪个,电流得算好。区别比较简单,断路器和空开,都是保护开关,称呼同一个东西一样功能的,断路器电流比较大,做总电闸,空开电流小,做分线后各路的小电闸。电机断路器,这个是控制电机的开关,冲击电流比较大,如施耐德空开D20A,D系列就是电机专用的,你用C系列的会跳闸。热保现在用的不是很多,有变频器的地方基本不用了,要是一变频器带多路电机需要各配热保,其实热保不是很灵敏,有时间的,比方说过流2分钟才给断开,要是用过流的,只要超过设定值马上断开,比较灵活,具体看你需要什么控制方式了。200w一般用过流即可,热保太小了不灵敏的。热保一般接火线,你用2相电一火一零也可以,注意接地。
    空开也叫断路器,我想你指的应该是框架式开关?它其实就是个额定电流比较大的空开,只是保护更全一些,分热磁保护的、电子保护的等,后者还能显示电压、电流等电气参数,也有些产品具备通讯功能,还可以有失压保护等。说到底就是个功能更加齐全的空开。
    空开在电路中一般起短路保护作用和一定程度上的过载保护作用,在电路中设置明显断开点,有利于安全操作。
    热保是电机的贴身保镖,主要起过载、缺相保护作用,反时限保护,动作值可连续可调,可以提供缺相保护。
    电机断路器应该是以上两种产品的复合。
    过流和过热都是过负荷保护,一般理解过流是定时限保护,过热是反时限保护。过流这个词在低压电气里出现的好像越来越少,主要出现在中高压里;而过热这个词主要用于电机的保护。
    单相电机的保护同样可以采用空开、接触器、热继电器的方式,但要把热继电器的主回路触头串起来,使他的各相同样流过负载电流,也就不存在发生缺相保护的问题了。