降压启动的电路和用西门子接触器搭建星三角启动电路都应该怎么画他们的主控制电路

现场有一个90KW的循环泵不想用软启动器的,想用降压启动或者想采用接触器搭建一个星三角启动电路的方式,启动电机,请问这两种方式哪个更经济些,那么降压启动的电路和用西门子接触器搭建星三角启动电路都应该怎么画他们的主控制电路,请各位大侠,用图给我示意一下。谢谢了!
问题补充:如果采用刚才问的这两种接线方式,那么对电机有什么要求么,比如异步电机一定出厂时为星形接法的电机,或者其他的要求?
已邀请 :
1
大型动力电机,目前带载软启动器的原理,你应该是清楚的吧,其本质也是采用降压平滑启动,用于减低负载启动的冲击电流对电网的影响,对电机的保护,做法用晶闸管等电力电子器件采用不同的导通角来控制输出三相电压。你的想法思路我认为没有描述清楚。
0

free_dream

赞同来自 :

根据需求采用哪种方式启动,通常是星三角降压启动最经济,星三角降压启动图纸参照下图
主电路
星三角.jpg

控制回路
控制回路.jpg

选型参考

以上数据来源施耐德TeSys®系列电动机起动与保护,如有疑问可继续咨询
请注意接触器和热继电器在主线路中的位置