断路器跳闸、寿命

断路器输入电压是400V,输出电压现在只有330V,是不是说明断路器已经坏了?正常状态下,输入和输出之间的阻值应该是多少?是不是断路器虽然在ON的状态,但是内阻太大,造成太大的发热,断路器很容易就跳闸了?目前断路器就跳闸了5,6次就出现这种情况,断路器的跳闸次数有没有说明,寿命应该怎么算?
已邀请 :
0

欢乐测试2

赞同来自 :

如果测量没有问题的话就说明开关有一相触点接触电阻大了,且这相的负载比较大造成了比较大的电压降,因为P=U2R,接触电阻大了导致此处的P功率以热能的新式表现,导致温升,温升传导到双金属片变形一定程度后导致开关跳闸。
断路器是有动作机械寿命和电寿命的,一般情况下大型开关的机械寿命为合分闸次数不到一万次。