本月累计签到次数:

今天获取 积分

4

漏电保护器老跳闸怎么办?是电路老化的原因吗?

漏电保护器老跳闸怎么办?是电路老化的原因吗?
已邀请 :
漏电保护跳和电流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关。
总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器,
给几台电脑分组,每组分别接带有漏电流不大于30mA的保护器的分电路。因为漏电动作电流大于30mA对人身触电危险大。
2

panlun1000

赞同来自 : ihrehaaresind 新时代

饮水机最好单走分电路,或请厂家上门检修一下,据我所知,饮水机用了一定的时间,就需要更换内胆,我曾遇到一个人家,其饮水机一插接地良好的插座就顶闸(实际是漏电保护器跳),最后查出是饮水机漏电,不接地线时,机壳螺钉已经能够点亮试电笔了,后花了几十元上门费,更换了一个内胆解决。
1

ihrehaaresind

赞同来自 : 新时代

临时解决措施是去掉接地线(可以每台电脑电源线插头上配一个前面是无地线插销的转换头),这样因漏电流没有接地,就不会跳闸了,只是故障没有解决,如果你前端的漏电保护器是30mA以下,且有效,则危险性相对并不大,但还是有时间请人逐一查一下每台设备漏电流是否大,排除故障为最彻底的解决方式。
1

新时代

赞同来自 : 我是谁

漏电开关不能正常合闸:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。
2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。
3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
1

其中之一

赞同来自 : 我是谁

一看就应该对电路不熟悉的非专业人士,能给你的建议是:
找个电工常识的专业人士检查一下,
漏电保护开关经常跳闸先主观设定是漏电了(安全第一),
1,在跳闸的的最近时间阶段 留意一下使用了什么负载(或者是家用电器)
2,测试漏电保护器的功能和性能是否正常;
3,检查线路并查找短路的地方(也就是漏电的真正原因)
 
不建议你DIY 找个专业人士来弄;

要回复问题请先登录注册