绝对值编码器装在西门子模块上,信号不稳定,老是有干扰,怎么解决?

最近碰上个问题,一个绝对值编码器装在西门子模块上,信号不稳定,老是有干扰,线是用屏蔽双绞线,屏蔽层也接地了,两端还加了磁环,外面还套了镀锌软管,但是还是有一点不稳定,想大家帮忙分析分析可能哪里干扰到了,会不会是编码器的电源不稳定,另外想问PLC输出的24伏电源就是很稳定的吗?
附件 image.jpg
急,在线求助
已邀请 :
你这个绝对值编码器是什么品牌的,西门子自己的嘛?还是其他家的,海德汉,SICK?  编码器的数据总线的是什么协议的?EnDATA2.0;BISS-C;按理说这种总线型的编码器信号要比脉冲型的抗干扰强很多,不应该啊!
差分线,你已经采用了屏蔽双绞线,接地,EMI磁珠都增加了。
我的建议是分析一下,编码器线和一些EMI比较厉害的动力线分开布线;不要走一起,看看。
PLC输出的24V电源,一般是很稳定的,电压纹波在2%以内可以实现的。轻负载,电压跌落不会很多的。
 
 