你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
联系我们:
电话:021-58382921
业务咨询:info@imefuture.com
本月累计签到次数: 天
今天获取 积分
没有找到相关结果
赞同来自 :
奇点LZW
赞同来自 : 爱智造
要回复问题请先登录或注册
1 个回复
赞同来自 :
奇点LZW
赞同来自 : 爱智造
(2) 闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移
负荷,使其退出运行。
(3) 如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
(4) 绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。