电机UVW三相顺序接好了,电机正传反转都很好,为什么改了UWV顺序,其他参数都不改,为啥就不能转了,晕了!

已邀请 :
我也碰到过,以为随便换其中2根线电机就可以反转了;但是这种有感的FOC控制是不行了,因为实时反馈,UVW的6个有效状态的顺序是一定了,对应好的,对于BLDC电机;采用SVPWM控制的话,计算的是T1,T2,T3每个相都是对应好的,不能随便换的。
1

NamiNC

赞同来自 : 其中之一

如果是三相步进电机则换电机相序(UVW任意两根线),就能反向运转;
而伺服电机不能通过改变电机绕组相序来换方向,原因如下:
由于伺服电机有编码器信号,对电机运转方向控制和编码器的检测方向是软件决定的,这个是确定好的,假如电机绕组线调换其中两根,就会出现电机运转方向和编码器检测的方向不一致,从而出现异常报警。
0

yuquanyou

赞同来自 :

电机类型不知道你就换相序,先弄明白你是啥类型的电机,根据各类电机的驱动电原理来解决问题吧。