本月累计签到次数:

今天获取 积分

PLC
0

变频器没报警,但电机转有半个小时,就不转了,改变频率后又转了,为什么?

变频器没报警,但电机转有半个小时,就不转了,改变频率后又转了,为什么?
已邀请 :
变频器本身能调到400HZ频率. 但要看电机的最高转速是多少,实际使用时不要超过电机的最高转速,因为超过电机的最高转速电机轴承受不了,机械部分容易损坏。普通三相异步电机,2极的不超过3000转,4极的不超过1500转,6极的不超过1000转。专用变频电机铭牌上都有最高转速的标识,有的6000转,有的8000转,有的10000转,不一样。 要根据电机的基频来确定 1HZ对应多少转,算出后根据电机的最高转速设定变频器的最高频率。最低频率一般设定为 0 HZ , 也可根据实际需要设定别的值,但要满足实际需求。
 
这个现象应该是设置的频率与转速的线性关系设置不合理;导致电机在工作中保护了;
1,先看看电机铭牌上的额定转速
2,交流调速电机转速与频率的公式 :n=60f/p   
f=np/60
上式中 
n——电机的转速(转/分); 
60——每分钟(秒); 
f——电源频率(赫兹); 
p——电机旋转磁场的极对数。
 
算出1HZ 对应的转速是多少进行调试设置
2
最小频率和最大频率都设定了?
1

哭不是罪

赞同来自 : 简爱

查查线呢!
1

箭在弦上

赞同来自 : 简爱

@简爱 你的给定频率是多少啊?
1

一袭青衫

赞同来自 : 简爱

给的频率是多少?
0

简爱

赞同来自 :

变频器没报警,但电机转有半个小时,就不转了,改变频率后又转了
,最小频率和最大频率都设定了怎么回事
0

简爱

赞同来自 :

线没问题,电机转了半个小时了,线也不热
0

简爱

赞同来自 :

这里的频率是50hz,所以给的是50
0

一袭青衫

赞同来自 :

电机的额定频率是50,试一试给到50
0

杀猪刀

赞同来自 :

不是,信号接触不能可能性小,因为上午转了两个小时没停,下午转了不到一个小时停,增加频率又转了