本月累计签到次数:

今天获取 积分

2

电机漏保跳闸

配电箱里面是11KW的电机星三角启动,还有两只单相水泵的启动,机壳是接地的,这样的柜子要加漏保吗?我看别人做的柜子都没有的,只有接地包括老外的,我是星三角启动控制回路用漏保的,这样经常跳闸,如果加漏保怎么加比较合理?
已邀请 :
漏电保护器是利用一个零时互感器作为检测回路中的不平衡电流,当不平衡电流达到阀值时(一般这个阀值为45 ~ 100mA),驱动控制信号的输出。这么小的漏电足够使保护器动作,那一个控制系统中要将不平衡电流限制在这个数值范围内,确实也是一件不容易的事情。所以考虑综合因数,一般不建议在动力柜中使用。如果有特殊要求的,也只是给单独的控制回路中加漏电保护器

要回复问题请先登录注册