怎样用计算方法来判断电缆的截面积

有些电缆因存放时间过长,其轴架上的字迹往往已模糊不清,怎样用计算方法来判断电缆的截面积
已邀请 :
3

yuquanyou

赞同来自 : 天黑请闭眼 长征 笑傲江湖

带个卡尺测量电线直径,然后根据圆的面积公式就算出来了
0

柳树黄牛牧笛

赞同来自 :

   在一般情况下,人们通过电缆轴架上所标明的规格数字可以方便地识别电缆的截面积。但有些电缆因存放时间过长,其轴架上的字迹往往已模糊不清,这时可用计算方法来判断电缆的截面积;对于未经压缩的圆形电缆导体,电缆截面积可按组成导体的各单线的截面积总和计算;对于压缩过的电缆芯,电线截面积可根据所测得的等值直径用下式计算

    S=aπr²

    S′=aπ(0.5c-r)

式中S-未经压缩的圆形导体截面积,mm²;

    S′-压缩过的导体截面积,mm²;

    a-导体的填充系数,一次紧压的取0.82~0.84,分层紧压的取0.9~0.93;

    r-导体等值半径;

    c-导体的周长。