本月累计签到次数:

今天获取 积分

PLC
0

EM235模拟输出通道地址是如何分配

siemens s7plc cpu为224xp,配EM235,不知何故,模拟输出只有AQW0可以输出,但用AQW2时就没有输出,则开始以为是模块有问题,但换了EM235后仍没有输出,试用AQW4、AQW6、AQW8都是如此,不知EM235模拟输出通道地址是如何分配的,希望专家给予指导,谢谢!
已邀请 :
0

gs公司1

赞同来自 :

用AQW2时当然没有输出。CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
1、EM235:模拟量输入/输出模块,4 输入/1 输出。
2、224xp:CPU 224 XP在CPU上集成了两个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口。
3、cpu 224xp+EM235 模拟输出地址分配:
(1)CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
(2)S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。

要回复问题请先登录注册