Y接法,纯电阻负载,且3相平衡,开始计算如下:(电流为三相电单根线的计算电流)
1个烘箱2kwX5X3=30kw,三相电电流30000/380*1.732=45.58A,1平方7个电流,45.58/7=6.5平方,
7个烘箱总功率30kwX7=210kw,三相电电流210000/380*1.732=319A,1平方7个电流,所需三相线为319/7=45.58平方。
好了,数值计算如上,现实中电线一般有6、8、10、16、32等规格,所以选型按大一级选,单个烘箱三相线取3x8平方,总电源用3x50平方三相线。
最后说说实际用线,因为电线长了有阻值,热发丝发热阻值会变高,所以实际的电流值不会超过计算的电流值,电源线中的中性线,也就是零线,不需很大,4平方足以了,设备注意绝缘接地。因为Y接法三相平衡了,零线基本不走电流了,没有必要铺设如此粗的零线,且零线与地线本就一家所以。。。。
外加一点小菜,因为7台烘箱同时启动电流大,断路器或接触器受不了大电流,所以操作方法应该是依次间隔1-2s启动一个烘箱,具体参考原理图如下:
赞同来自 : 上海明日之星科技有限公司 、 其中之一 、 jingjing
夏日辉
赞同来自 : 上海明日之星科技有限公司 、 jingjing
赞同来自 : 其中之一 、 jingjing
昨天加班简单算了一下如上的电流数值,现实设计电线要安全第一,实际用铜线如下:
按照国标环境25度,线70度的温升配线,
每个烘箱用3x6+1x4的线,(6平方的线现实生活中按1平方7个电流)
7个烘箱总线柜电源用3x110+1x50的线,(110平方的线现实生活中按1平方3个电流)
每个烘箱45.58A电流,30kw功率。
要是设备附近有接地排,把零线直接接地,可以省一根零线,不过这样做不安全,路面绝缘要做好。