每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?总线用多大平方的线?每个烘箱分线用多少平米的线?怎么算?

接了单工程,7个加热烘箱。每组烘箱十五根加热管。每根2千W。星型接法。五根一组。加热管220V的。刚好3组,中性点接N。三组接ABC三相。问:每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?
已邀请 :
4

yuquanyou

赞同来自 : 功夫熊猫 其中之一 jingjing JXbin

感觉标题太大没有仔细看,原来是简单的算数题,与我做的100kw大屏幕供电类似,看我如下解答:
Y接法,纯电阻负载,且3相平衡,开始计算如下:(电流为三相电单根线的计算电流)
1个烘箱2kwX5X3=30kw,三相电电流30000/380*1.732=45.58A,1平方7个电流,45.58/7=6.5平方,
7个烘箱总功率30kwX7=210kw,三相电电流210000/380*1.732=319A,1平方7个电流,所需三相线为319/7=45.58平方。
 
好了,数值计算如上,现实中电线一般有6、8、10、16、32等规格,所以选型按大一级选,单个烘箱三相线取3x8平方,总电源用3x50平方三相线。
最后说说实际用线,因为电线长了有阻值,热发丝发热阻值会变高,所以实际的电流值不会超过计算的电流值,电源线中的中性线,也就是零线,不需很大,4平方足以了,设备注意绝缘接地。因为Y接法三相平衡了,零线基本不走电流了,没有必要铺设如此粗的零线,且零线与地线本就一家所以。。。。
外加一点小菜,因为7台烘箱同时启动电流大,断路器或接触器受不了大电流,所以操作方法应该是依次间隔1-2s启动一个烘箱,具体参考原理图如下:
 

1.png


 
每个烤箱电流50A,总功率210KW,每个烤箱用10平方铜芯线,总电源100平方铜芯线,
1个烘箱15根加热管,5根一组,也就是一组10kw,一组电流大概20A,需要4平方的线,也可以大一点用6平方的,3组用3相电就需要3*4平方+4平方的线,一根零线,或者3*6平方+6平方的,以上是每个烘箱的,每个烘箱ABC相的电流分别为20A,每相功率10kw。7个烘箱总的就乘以7,例如用3*28+28的线,不过一般都会选大一点,可以用3*40+40的线
每个烘箱负载是30KW,丫接法,每相电流45A,实际电压一般在400V,电流比额定值高点,差不多50A,用线3x10十2x6或者3x16十2x10 ,如果线路穿管选16.如果桥架铺设,选10的既可,总线选95或者120的,要综合考虑加线方式(距变压器远近及是否穿管)和7台机器同时开机的机会多不多来决定(特别是从停机状态开始同时开机)。
2

yuquanyou

赞同来自 : 其中之一 jingjing

问:每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?
 
昨天加班简单算了一下如上的电流数值,现实设计电线要安全第一,实际用铜线如下:
 
按照国标环境25度,线70度的温升配线,
每个烘箱用3x6+1x4的线,(6平方的线现实生活中按1平方7个电流)
7个烘箱总线柜电源用3x110+1x50的线,(110平方的线现实生活中按1平方3个电流)
每个烘箱45.58A电流,30kw功率。
 
要是设备附近有接地排,把零线直接接地,可以省一根零线,不过这样做不安全,路面绝缘要做好。
 


 
0

功夫熊猫

赞同来自 :

一个平方线4~5A。