1,两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
2,三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号输出线,应接负载。
只是负载的另一端接法不一样:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
赞同来自 : 爱智造
其中之一
赞同来自 : 智造爱 、 绝密飞行
4)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
简单的来说;就你说的这种情况,PNP型接近开关: 红(棕)线接电源正端 0V端和信号输出线2根线并在一起接0V(根据注塑机不一样参考第4条)