控机画面上监控信号处出现“阴影且信号数值都为零,上位机对下位机无法监视和控制,怎么处理?

中控室工控机(上位机)监视和控制s7-400plc(下位机),信息阻断时故障现象为:工控机画面上监控信号处出现“阴影且信号数值都为零,上位机对下位机无法监视和控制。这种故障与上面提到的“死机现象不一样。该故障原因是由信息阻断造成的,由于下位机“死机”或传输信号网线和网卡发生故障,导致上位机接收不到信号引起,其实上位机并没有“死机”。由于网线和网卡接触不良导致上位机对下位机无法监视和控制。 
已邀请 :
0

咫尺如天涯

赞同来自 :

当上位机画面出现“阴影”时,首先检查下位机的工作状态,s7-400plc的cpu模板上有各种错误指示灯,可根据指示灯的状态进行操作。如果plc“死机”,用钥匙将plc的cpu重新启动就能恢复正常。如果网线和网卡有问题,操作工应立即检查上、下位机的信号电缆插头有无接触不良,用手对各插头轻压或摆动,很有可能找出故障点。