接近开关通断能不能使用万用表测量???

接近开关导通与断开都是表示晶体管的输出的信号,那么这个信号可以用万用表测量其通断吗?一般我们检测都是拿PLC输入点来测定,那么用那个万用表的导通蜂鸣档去测量通断会有问题吗?
已邀请 :
1

欢乐测试8

赞同来自 : 爱智造

2线制的串1K电阻量电阻两端电压,3线制的如果为集电极开路的可以用蜂鸣档直接量输出端通断(注意:PNP型输出端对+电源端量,NPN型输出端对-电源端量,接错可能烧表! 注意表笔极性), 3线制电压型的只能量电压。
1

PL测试公司1

赞同来自 : 爱智造

类似可控硅可以测吗?怎么测?
0

zhaoshuilin

赞同来自 :

容易烧表。测电压可以,黑色输出24DC。