赞同来自 :

闭环控制必须保证系统是负反馈(误差一给定值一反馈值),而不是正反馈(误差一给定值十反馈值)。如果系统接成了正反馈,将会失控,被控量会往单一方向增大或减小,给系统的安全带来极大的威胁。

    闭环控制系统的反馈极性与很多因素有关,例如因为接线改变了变送器输出电流或输出电压的极性,在PID控制程序中改变了误差的计算公式,改变了某些直线位移传感器或转角位移传感器的安装方向,都会改变反馈的极性。

    可以用下述的方法来判断反馈的极性:在调试时断开D/A转换器与执行机构之间的连线,在开环状态下运行PID控制程序。如果控制器中有积分环节,因为反馈被断开了,不能消除误差,这时D/A转换器的输出电压会向一个方向变化。这时如果假设接上执行机构,能减小误差,则为负反馈,反之为正反馈。

    以温度控制系统为例,假设开环运行时给定值大于反馈值,若D/A转换器的输出值不断增大,如果形成闭环,将使电动调节阀的开度增大,闭环后温度反馈值将会增大,使误差减小,由此可以判定系统是负反馈。