本月累计签到次数:

今天获取 积分

1

比如有个DP通讯链路从站点1-10,共十个站,如果站点6的进线/出线端断路了,6站之后的站都是不是都丢站了?

比如有个DP通讯链路从站点1-10,共十个站,如果站点6的进线/出线端断路了,6站之后的站都是不是都丢站了?
我遇见现场就是这样的情况,中间有个站的进线接触不良,导致那个站丢了,但是后面的站通讯没有问题,不合符常理  求解释。
已邀请 :
0

差不多先生

赞同来自 :

是的,通讯链路在断开点就无法连接了,这个断开是指dp插头A口与B口断开的现象。
你说的现象并非是通讯链路断开,而是插口与通讯口之间断开。这样的现象仅仅是本站通讯影响。
 

要回复问题请先登录注册