本月累计签到次数:

今天获取 积分

1

为什么我单独量通讯插头的电阻都是220欧,然后在现场接好线就变成了190欧,这对通讯会有影响吗

为什么我单独量通讯插头的电阻都是220欧,然后在现场接好线就变成了190欧,这对通讯会有影响吗
已邀请 :
0
匿名用户

匿名用户

赞同来自 :

单独量一个终端电阻应该是220欧,现场接好先后再量理论上应是110欧,因为DP首尾两个终端电阻投入,所以应为110欧,但考虑线DP线长的话也存在一定阻值,所以一般都在110欧以上。我们一般120-150欧,190欧也是可以的,但越接近110欧越好。

要回复问题请先登录注册