在 STEP 7 (TIA Portal)中将S7-1200 V3更换为S7-1200 V4需要注意什么?

在 STEP 7 (TIA Portal)中将S7-1200 V3更换为S7-1200 V4需要注意什么?
已邀请 :
0

chengyunzhe520

赞同来自 :

STEP 7 (TIA Portal) V13及以上的版本软件可以组态V4版本的S7-1200 CPU。本文包含了在STEP 7组态中使用一个S7-1200 V4替代S7-1200 V3的相关信息。需要替代硬件并将硬件版本由V3 改为V4 。
已经组态了一个订货号为6ES7212-1HE31-0XB0 (固件版本V3.0)的CPU 1212C DC/DC/Rly。对于V4.0的固件需要更改为订货号为6ES7212-1HE40-0XB0的CPU 1212C DC/DC/Rly。
示例 2
已经组态了一个订货号为6ES7215-1HG31-0XB0 (固件版本V3.0)的CPU 1215C DC/DC/Rly。对于V4.0的固件需要更改为订货号为6ES7215-1HG40-0XB0的CPU 1215C DC/DC/Rly。
在将固件升级为V4 之前应该打开STEP 7 (TIA Portal) V13的在线帮助并且阅读标题为“移植S7-1200到V4 或更高版本”的章节。
硬件
关于硬件改变的其他信息可参考S7-1200系统手册。系统手册的条目号为:91696622.
用户程序
S7-1200/1500编程指导提供了对SIMATIC S7-1200/S7-1500控制器编程优化的建议和小技巧。清晰地介绍了与SIMATIC S7-300/S7-400不同的系统架构和新的编程选项。这有助于在自动化任务中创建标准的以及优化的程序 。描述的例子普遍适用于SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 控制器。
 
0

磐石

赞同来自 :

没啥问题,版本不够可以升级固件,功能增强了好多