S7-315PLC与变频器DP通讯,我是PLC先上电,再上变频器电源,但变频器上DP未另加电源,有时PLC会主动停机。使用中现场老报F070或A0703
请问:
1、S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电,才不会PLC停止;
2、MM440 DP是否一定需外加+24V 电源,此电源必须与PLC同电源吗?或我设计另加一24V电源可以吗?
请问:
1、S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电,才不会PLC停止;
2、MM440 DP是否一定需外加+24V 电源,此电源必须与PLC同电源吗?或我设计另加一24V电源可以吗?
没有找到相关结果
已邀请 :
1 个回复
赞同来自 : 欢乐测试7[个人]#539
昌炜
赞同来自 :
2、DP板加个外置24VDC是最好的了,你就可以远程控制其进线接触器了。这个电源不必与PLC同电源,但最好是同MM440 DP.